专业工程管理与实务(市政公用工程)(一级建造师)精讲班第30讲讲义
1K420184  熟悉城市给水排水工程柔性管道的沟槽回填质量控制措施
1K420184  熟悉城市给水排水工程柔性管道的沟槽回填质量控制措施
柔性管道的沟槽回填质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键,其沟槽回填质量控制应符合下列规定:
1、按设计要求选择回填材料,确定压实度;
2、回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;
3、管内径大于900mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑;
4、设计的管基有效支承角(2a)十30。范围必须用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充;
5、管道回填时间宜在一昼夜中气温最低的时段,从管道两侧同时回填,同时夯实;
6、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上o.5m范围内,必须采用人工回填;管顶o.5m以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。每层回填高度不大于o.2m,管顶以上o.4m范围内不得用重型夯实机具夯实;
7、压力管道安装验收合格后,试压前应回填到管顶以上大于一倍管径的高度,确保管道结构稳定,管道中心高程不发生移位。并留出管道接头处200mm不进行回填;管道试压后大面积回填;
8、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上0.5m;
9、新建管道与现有管道交叉部位填的压实度应符合要求,并应使回填材料与被支承管道紧贴;
L0、柔性管道安装竖向变形率须符合设计要求,设计无要求时,当回填土回填至设计高度时竖向变形率应不超过3%;当回填过程中竖向变形率达到3%一8%时应挖出重新敷设,当回填过程中竖向变形率超过8%时应挖出并更换新管。
(案例1K420180-1)
1背景
国内某海外公司中标非洲某国一座污水处理厂,该厂设计处理污水15万t/d。主要工程包括一个沉砂池,四个初次沉淀池,四个二次沉淀池,两个污泥浓缩池,两个污泥消化池,一个生物消化池。全部采用钢筋混凝土结构,整个厂区共有3200m管道,分别是管径DN300、DN450、DN600的钢管和钢筋混凝土管。项目部在工地大门口设置厂工程概况牌,施工总平面图,项目部组织和主要人员名单图。排水管施工时,采用机械挖槽至设计标高。在初次沉淀池等薄壁钢筋混凝土构筑物施工时,为浇筑方便未设置后浇带,加大水泥用量,增加混凝土的和易性;增加坍落度,提高混凝土的扩散度;浇筑时大气温度达40℃;脱模后发现数条纵问o.3mm左右裂缝。沉淀池和排水管同时施工完毕,拟同时进行功能性试验。
2问题
(1)该工程现场还设置那些标牌?
(2)排水管施工有何不妥之处?
(3)分析混凝土墙体产生裂缝的原因
(4)沉淀池和排水管可否同时进行功能性试验。
3分析与答案
(1)还应在大门口设置的标牌有:防火须知牌,安全生产文明施工牌,安全无重人事故记时牌。
(2)按照排水管道规范要求,不能用机械直接挖至设计标高,必须留出200—300mm用人工开挖、清槽,以便保护沟槽底天然地基不被扰动。
(3)产生裂缝的原因应有以下几点:
1)增加混凝土的和易性,有利于混凝土浇筑是有必要的,可选用其他可靠的办法。加大水泥用量会增加水化热,混凝土体内外温差大,易产生裂缝。
2)混凝土的扩散度应控制在一定的指标范围,不可过度加大。用加大坍落度的办法,既增加了水泥用量,也增加了用水量(为保持水灰比不变)。其带来的副作用是增加了水化热,也加剧了混凝土的干缩,导致温度裂缝和干缩裂缝。
3)为避免混凝土结构物内外温差过大,应降低混凝土的人模温度,以减少温度裂缝。
4)没设置后浇带,对于大型排水混凝土构筑物,合理的设置后浇带有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力,减少裂缝。
(4)沉淀池和排水管不能同时进行功能性试验。因为水池的功能性试验采用满水试验方法,试验时充水至设计水位。排水管功能性试验采用闭水试验,试验时充水并保持上游管顶以上2m水头压力。
(案例1K420180-2)
1、背景
某市新建DN2000mm钢管输水干管工程,回填土作业正值雨期,沟槽回填后,检测发现约有300m管段的实测直径为1935mm左右。经过分析,确认由于回填土使用的土源含水量过大,管边两侧回填土压实度大部分低于90%。对管道变形超标管段采取补救措施:超标段回填土全部返工,取击实试验最佳含水量范围内的土源,严格控制回填土每层虚铺厚度,认真做好每层回填土压实度检测,确保管道两侧回填压实度均大于95%,并注意回填前管边内设足够的竖向支撑。
2问题
(1)上述管段的竖向变形率是应符合要求?
(2)如不符合要求,原因分析是否全面?
(3)采取补救措施施是否得当?
3分析与答案
(1)管道变形率=(2000-1935)/2000>3%,不符合要求。
(2)不全面,主要原因有管材不合格,环刚度没有满足设计要求;应复验管材的各项技术指标,包括环刚度;其次,回填过程中没有严格按照技术规程组织施工,管道边两侧回填土压实度未达到规范要求(大于95%)。
(3)不够得当。应首先分析管道变形过大的主要因素,如是管材的原因,应采取换管材的做法。有关规范规定:当管道变形超过8%,必须更换管材。仅采取挖出重填的做法是不行的。
 
lK420190  城市燃气、热力管道工程施工质量控制
lK420190  城市燃气、热力管道工程施工质量控制
1K420191  掌握城市燃气、热力管道施工质量控制要求
一、管道组对质量要求
二、管道焊接质量要求
在焊接工作过程中,应重点控制下列因素:
(1)焊接环境.
(2)焊接条件
(3)焊接顺序
(4)焊后热处理
三、法兰连接质量要求
法兰的选用必须符合设计要求。当设计无要求时,应按照系统的最高工作压力、最高工作温度、工作介质、法兰的材料牌号等因素综合选用适当形式及规格的法兰。
法兰在安装前必须进行外观检查,表面应光滑,不得有砂眼、裂纹、斑点、毛刺等降低法兰强度的缺陷,在密封面上也不应有贯穿性划痕等影响密封性的缺陷。
法兰与管道组装时,应用法兰弯尺检查法兰的垂直度。当法兰连接的平行偏差尺寸设计无规定时,不应大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm。当两法兰不平行且超过规定要求时必须进行凋整,不得使用多个垫片予以校正。
法兰在与管道焊接连接时,应按标准规定双侧焊接,焊脚高度应符合规定。
四、热熔连接质量要求
在热熔连接组对前,应刮除表皮的氧化层,清除连接面和加热工具上的污物,连接端面应采用机械方法加工,以保证与管道轴线垂直,与加热板接触紧密。
在组对时,对接连接的两个被连接件的管端夹具应分别伸出一定的自由长度,应校正两对应的连接件使其在同一轴线上,当被连接的两管件厚度不一致时,应对较厚的管壁做削薄处理;承插连接时,插口的插入深度应符合规定要求。
在连接过程中,热熔连接的参数(加热时间、加热温度、加热电压、热熔压力和保压、冷却时间等)均应符合管材、管件生产厂的规定,在保压时间、冷却时间内不得移动连接件或在连接件上施加任何外力,使之得以形成均匀的凸缘,以获得最佳的熔接质量。
由于性能相似的不同牌号、材质的连接体的熔体流动速率、密度等性能一般都不同,因此当两连接体的牌号、材质不同时,施工前应对热熔连接的参数进行试验,在判定连接质量能够得到保证后,方可进行施工。
五、管道防腐保温质量要求
1管道防腐
(1)基层处理
基层处理的质量直接影响着防腐层的黏结质量和防腐效果,目前基层处理的方法有喷射除锈、工具除锈、化学除锈和火焰除锈等四类。现场常用的方法主要是喷射除锈和工具除锈。
(2)防腐施工
当防腐层施工时,在雨、雪、风沙天气以及相对湿度较大的环境下,无有效措施不得施工。
涂刷类型的防腐层应按规定分层施工,涂层厚度应均匀,无流淌、褶皱、针孔、空鼓等缺陷,实干后方可采取保护性措施;胶带类型的防腐层施工时,应严格控制好施工温度,严禁超温加热。
2管道保温
绝热层厚度大于100mm时,应分层施工。非水平管道的绝热施工应自下而上进行,防潮层和保护层的搭接应上压下并且搭接宽度不小于30mm。
有报警线的预制保温管,在安装前应测试报警线的通断状况和电阻值,其大小应符合产品的要求,合格后再下管对口焊接。报警线应在管道上方。报警线一旦受潮,应采取预热、烘烤等方式干燥。
直埋保温管的接口应在保护壳严密性检查合格后,才可以进行保温补口施工。
六、施工质量检验基本要求
(一)焊接质量检验
1.焊缝表面质量检查
焊缝系数为1或设计(标准)要求对焊缝内部进行100%无损探伤检验的,焊缝外观质量Ⅱ级合格;设计(标准)要求对焊缝内部进行局部无损探伤检验的,焊缝外观质量Ⅲ级合格。
表面检查的主要内容是:表面有无裂纹、气孔、夹渣、咬边、未焊透、焊瘤等缺陷。焊缝外形应均匀,焊道与母材金属之间应平滑过渡。焊缝宽度以每边超出坡口边缘2—3mm为宜。焊缝余高为0~l十10%b(b为焊缝宽度)且不大于3mm。
必要时采用磁粉或渗透等表面无损检测方法检查。
2、焊缝内部质量检查
焊缝内部质量检查的方法主要有射线检测和超声波检测。
对检验不合格的焊缝必须返修至合格,返修次数不得大于2次,除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加大比例进行抽查。
3、热熔接头的质量检验
当对热熔连接接头的连接质量有怀疑时,应对热熔结合面进行宏观检查,应无气孔和脱焊;沿轴线进行弯曲试验,弯曲角180°热熔接头处应无裂缝出现。
4、支架、吊架和滑托的质量检验
七、防腐保温工程质量检验
1、基层处理
主要检查除锈质量是否达到设计规定的要求或防腐材料所要求的质量等级。
2、防腐
(1)防腐层
主要检查防腐的产品合格证明文件;防腐层(含现场补口)的外观质量;抽查防腐层的厚度、粘结力;全线检查防腐层的电绝缘性。对燃气工程还应对管道埋地后防腐层的完整性进行全线检查。
(2)阴极保护(牺牲阳极法)
主要检查阳极材料的质量合格文件,重点是化学成分是否符合标准要求;阳极体的数量、规格、型号和埋设位置是否符合设计要求;被保护体的保护电位指标是否符合设计或标准的规定值。
3、保温
核查绝热材料的强度、容重(密度)、导热系数、耐热性、含水率等性能指标和品种、规格均应符合设计要求和规范的规定。绝热材料到施工现场后,应由法定检测单位在现场按批抽样进行复验,复验结果必须符合规范要求:
(案例1K420190)
1背景
某城市热力管道工程,DN500mm,长4.6kM,碳素钢管;铺设中有几处为穿越河流的水下管道,有一处穿越铁路(非专用线)干线,个别管道焊缝不具备水压试验条件;设计要求对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损检验。
2问题
(1)热力管道焊缝质量检验应怎样进行?本案例中哪些焊口应100%作无损检验?
(2)如该管道有返修后的焊缝,无损检验有什么要求?
(3)某管段用超声波检验为合格,但用射线检验不合格,该管道是否合格?
3分析与答案
(1)按CJJ 28—2004规定,热力管道焊缝质量检验应从表面、内部和物理力学指标三项指示顺序检验。本案例中穿越河流、铁路和不具备水压试验条件管段的焊口要做100%
的无损检验,规范有明确规定,应从热力管道穿越重要工程结构的安全需要和不便做水压试验角度把握。
(2)对检验不合格的焊缝必须返修至合格,返修次数不得大于2次,除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加大比例进行抽查。
(3)设计要求焊缝内部质量检验用射线检测和超声波两种检测手段。某管段用超声波检验为合格,用射线检验不合格时应从检验结果最不利的角度去考虑质量合格与否,从严掌握。
例:在给水构筑物中,不能用作滤料的是()(05考点)
A 土工布
B石英砂
C无烟煤
D碳颗粒
答案:A
例2、排水工程构筑物混凝土裂缝控制措施有()(06考点)
A 外加剂降水化热
B  合理后浇带
C  降低入模温度
D 碎石用间断级配
E 加大砼坍落度
答案:A B C
案例1.背景(06考题)
某公司中标承建中压燃气管线工程,管径DN300mm,长26km,合同价3600万元。管道沟槽开挖过程中,遇地质勘察未探明的废弃砖沟,经现场监理工程师口头同意,施工项目部组织人员、机具及时清除了砖沟,进行换填级配石处理,使工程增加了合同外的工程量。项目部就此向发包方提出计量支付,遭到计量工程师的拒绝。
监理工程师在工程检查中发现:现场正在焊接作业的两名焊工是公司临时增援人员,均已在公司总部从事管理岗位半年以上;管道准备连接施焊的数个坡口处有油渍等杂物,检查后向项目部发出整改通知。
2.问题
(1)项目部处理废弃砖沟在程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。
(2)简述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。
(3)两名新增焊工是否符合上岗条件?为什么?
(4)管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规范的要求?
3.分析与答案
(1)不妥当,有关规范规定:应由设计方及有关方验槽,并应由设计方提出变更设计;
(2)计量支付的依据是工程合同,变更设计应履行程序,监理工程师应由书面指令;
(也可以答:索赔必须以合同为依据,按施工合同文件有关规定办理)
(3)不符合,因为间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训,并经考试合格;
(4)规范规定:连接坡口处及两侧lOmm范围应清除油渍、锈、毛刺等杂物,清理合格后应及时施焊。