1K415030 燃气管道工程施工
一、 内容提要
1、燃气管道工程施工
2、生活垃圾填埋处理工程施工
二、 重点、难点
1、燃气管道施工技术要求
2、燃气管道功能性试验的规定
三、 内容讲解
1K415030  燃气管道工程施工
1K415031  掌握燃气管道施工技术要求
本条主要介绍有关燃气管道工程施工的具体规定,工程施工准备工作和安装施工的技
术要求可参考1K415021的相关内容
1.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。无法满足上述安全距离时,应将管道设于管道沟或钢性套管的保护设施中,套管两端应用柔性密封材料封堵。保护设施两端应伸出障碍物且与被跨越的障碍物间的距离不应小于0.5m。对有伸缩要求的管道,保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝热层外部的保护壳。
2.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m
3.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。
4.地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。
5.燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求:
(1)穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘、防腐等措施。
(2)穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求:
套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求;
套管宜采用钢管或钢筋混凝土管;
套管内径应比燃气管道外径大lOOmm以上;
套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管;8、当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施;
9.燃气管道随桥梁敷设,宜采取如下安全防护措施:
(1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤;
(2)跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩;
(3)在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距;
(4)管道应设置必要的补偿和减震措施;
(5)过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45~形式;
(6)对管道应做较高等级的防腐保护。对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。
10.燃气管道穿越河底时,应符合下列要求:
(1)燃气管道宜采用钢管;
(2)燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小
于0.5m;对通航的河流不应小于1.Om,还应考虑疏浚和投锚深度;
(3)稳管措施应根据计算确定;
(4)在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志;
燃气管道对接安装引起的误差不得大于30,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管
应考虑盲板力。
11.管道回填同1K415021的要求。
 
1K415032 掌握燃气管道功能性试验的规定

1K415032  掌握燃气管道功能性试验的规定
燃气管道在安装过程中需进行压力试验,压力试验就是利用空气压缩机向燃气管道内充人压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分强度试验和气密性试验。
一、强度试验
一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa,化工管不得
低于0.1MPa。当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部
接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。
二、气密性试验
若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。气密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力户≤5kPa时,试验压力为20kPa;当P>5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。气密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h,实际压力降不超过允许值为合格。
三、管道通球扫线
管道及其附件组装完成并试压合格后,应进行通球扫线,并不少于2次。每次吹扫管道
长度不宜超过3km,通球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏,扫线结果可
用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查,当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。通球扫线后,
套管端部距路堤坡角距离不应小于2.Om。
(3)燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟,应符合下列要求:
1)套管内径应比燃气管道外径大l00mm以上,套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管;
2)套管端部距电车边轨不应小于2.Om;距道路边缘不应小于1Om。
3)燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。
6.燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可也可利用道路、桥梁跨越河流,并应符合下列要求:
7。利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于o。4MPa;
将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净。
四、试运行同1K415022的规定
1K415033熟悉燃气管道的分类
一、燃气分类
燃气是主要有人工煤气(简称煤气)、天然气和液化石油气。
二、燃气管道分类
(一)根据用途分类
1.长距离输气管道
2.城市燃气管道
(1)分配管道
(2)用户引入管
(3)室内燃气管道
2.工业企业燃气管道
(1)工厂引入管和厂区燃气管道
(2)车间燃气管道
(3)车间燃气管道包括干管和支管。
(4)炉前燃气管道
(二)根据敷设方式分类
1.地下燃气管道:一般在城市中常采用地下敷设。
2.架空燃气管道:在管道通过障碍时在工厂区为了管理维修方便,采用架空敷设。
(三)根据输气压力分类
燃气管道设计压力不同,对其安装质量和检验要求也不尽相同,燃气管道按压力分为不
同的等级,其分类见表1K415033(表压力)。
城镇燃气管道压力分类(Mh)    表IK415033

高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙稀管材时,应符合有关标准的规定