1K415032
掌握燃气管道功能性试验的规定 燃气管道在安装过程中需进行压力试验,压力试验就是利用空气压缩机向燃气管道内充人压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分强度试验和气密性试验。 一、强度试验 一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa,化工管不得 低于0.1MPa。当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部 接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。 二、气密性试验 若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。气密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力户≤5kPa时,试验压力为20kPa;当P>5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。气密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h,实际压力降不超过允许值为合格。 三、管道通球扫线 管道及其附件组装完成并试压合格后,应进行通球扫线,并不少于2次。每次吹扫管道 长度不宜超过3km,通球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏,扫线结果可 用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查,当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。通球扫线后, 套管端部距路堤坡角距离不应小于2.Om。 (3)燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟,应符合下列要求: 1)套管内径应比燃气管道外径大l00mm以上,套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管; 2)套管端部距电车边轨不应小于2.Om;距道路边缘不应小于1Om。 3)燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。 6.燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可也可利用道路、桥梁跨越河流,并应符合下列要求: 7。利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于o。4MPa; 将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净。 四、试运行同1K415022的规定 1K415033熟悉燃气管道的分类 一、燃气分类 燃气是主要有人工煤气(简称煤气)、天然气和液化石油气。 二、燃气管道分类 (一)根据用途分类 1.长距离输气管道 2.城市燃气管道 (1)分配管道 (2)用户引入管 (3)室内燃气管道 2.工业企业燃气管道 (1)工厂引入管和厂区燃气管道 (2)车间燃气管道 (3)车间燃气管道包括干管和支管。 (4)炉前燃气管道 (二)根据敷设方式分类 1.地下燃气管道:一般在城市中常采用地下敷设。 2.架空燃气管道:在管道通过障碍时在工厂区为了管理维修方便,采用架空敷设。 (三)根据输气压力分类 燃气管道设计压力不同,对其安装质量和检验要求也不尽相同,燃气管道按压力分为不 同的等级,其分类见表1K415033(表压力)。 城镇燃气管道压力分类(Mh)
表IK415033
(一级建造师)精讲班第17讲课件讲义(环球职业教育在线).files/2007622103353759.jpg) 高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙稀管材时,应符合有关标准的规定 |