专业工程管理与实务(市政公用工程)(一级建造师)精讲班第16讲讲义
熟悉普通顶管法施工技术

1K415016  熟悉普通顶管法施工技术
普通顶管法是指在黏性或砂性土层,且无地下水影响时,采取人工掘进式或机械挖掘式顶管法。

一、工作坑
1.顶管工作坑的位置设置应便于排水、出土和运输,并易于对地上与地下建筑物、构筑物采取保护和安全生产措施。
2.采用的装配式后背墙由方木、型钢或钢板等组装而成,组装后的后背墙具有足够的强度和刚度。
3.工作坑的支撑应形成封闭式框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。
二、设备安装
1.导轨:选用钢质材料制作,两导轨安装牢固、顺直、平行、等高,其纵坡与管道设计坡度一致。在使用中经常检查校核导轨,防止产生位移。
2,千斤顶:安装时固定在支架上,并与管道中心的垂线对称,其合力的作用点在管道中心的垂线上。
3.油泵:应与千斤顶相匹配,并用备用油泵;安装完毕后进行试运转。顶进过程中油压突然增高时,应立即停止顶进,检查原因并经处理后方可继续顶进。
4.顶铁:分块拼装式顶铁应有足够的刚度,并且顶铁的相邻面相互垂直。安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称,顶铁与导轨之间的接触面不得有泥土、油污。更换顶铁时,先使用长度大的顶铁,拼装后应锁定。顶进时工作人员不得在顶铁上方及侧面停留,并随时观察顶铁有无异常现象。顶铁与管口之间采用缓冲材料衬垫,当顶力接近管节材料的允许抗压强度时,管口应增加U形或环形顶铁。
5.起重设备;正式作业前应试吊,检查重物捆扎情况和制动性能;严禁超负荷吊装。
三、顶进
1.采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下不小于o.5m处,并采取措施,防止其他水源进入顶管管道:。
2.全却设备经过现场试运转合格后可进行顶进。顶进程序是:安装顶铁,开动油泵,顶镐活塞伸出一个行程后,关油泵,顶镐停止运行,活塞收缩,在空隙处加上顶铁,再开油泵,如此周而复始。
3.工具管开始顶进5~10m的范围内,允许偏差为:轴线位置3mm,高程0~一3mm。当超过允许偏差时,采取措施纠正。
4.采用手工掘进顶进时,应符合下列规定;
工具管接触或切人土层后,自上而下分层开挖。
在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部1350范围内不得超挖;管顶以上超挖量不得大于15mm;管前超挖根据具体情况确定,并制定安全保护措施。
5.顶管结束后,管节接口的内侧间隙按设计要求处理,设计无规定时,可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥砂浆密封。填塞物应抹平,不得凸人管内。
6.顶进时测量工具管的中心和高程
采用手工掘进时,工具管进入土层过程中,每顶进0.3m,测量不少于1次,管道进入土层后正常顶进时,每1.Om测量1次,纠偏时增加测量次数。
全段顶完后,在每个管节接口处测量其轴线位置和高程;有错口时测出相对高差。
7.纠偏
应采用小角度、顶进中逐渐纠偏。纠偏方法有:
(1)挖土校正法:即在管子偏向一侧少挖土,而在另一侧多超挖些,强制管节在前进时向另一侧偏移。适用于偏差为10~20mm时。
(2)木杠支撑法:如管端下陷,可采用图1K415016—1所示方法校正。管节发生错口时,可采用图1K415016-2所示方法校正,通常在偏差大于20mm时采用。
使用工具管时,可预先在工具管后面安装校正.环,在环的上下左右各安设1个小千斤顶,当发现管端有误差时,可开动相应的小千斤顶进行校正。
8.顶进过程中,出现下列紧急情况时应采取措施进行处理:
(1)丁具管前方遇列障研;(2)肟背墙变形严重;(3)顶铁发生扭曲现象;(4)管位偏差过大且校正无效;(5)顶力超过管端的允许顶力;(6)油泵、油路发生异常现象;(7)接缝中漏泥浆。
1K415017  了解水管网系统
1、为了系统地排除和处置各种废水而建设的一整套工程设施称为排水系统。
排水系统主要有合流制和分流制两种系统。
2.合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一套沟道内排除的系统。
3.分流制排水系统是将污水和雨水分别在两套或两套以上各自独立的沟道内排除的系统。由于排除雨水的方式不同,分流制排水系统又分为完全分流制、不完全分流制和半分流制三种。
[案例1K415010-1]
1.背景
某排水工程,位于市区的城乡结合部,全长11.12km,雨污合流,汇人已修建的运河截流管道,排水管为DNl200~DNl600mm钢筋?昆凝土管,管道基础为混凝土基础,1350包角,接口采用钢丝网片水泥砂浆接口抹带,每30~40m设排水检查井一座,工期为当年11月至次年7月,排水完成后续建道路工程。
排水工程管线较长,沿线与现况道路交叉,沿线构筑物、建筑物大部分已拆迁,其余多为荒地和农田。设计要求道路交叉口施工采用顶管,其他部分开槽施工。
2.问题
(1)针对该工程特点,项目部施工前应做好哪些现场准备工作?
(2)本工程施工中应如何控制排水管道的施工质量?
(3)管道闭水试验时,对试验段有哪些要求?
(4)检查井周围回填时应注意什么?
3.分析与答案
(1)该工程施工战线较长,道路交叉口多,项目部在进行现场准备时,应充分考虑影响施工的各种因素,做好以下准备工作:
1)充分做好施工现场的“三通一平"工作,掌握沿线地形、地貌、建筑物情况,在合理区域内设生活区、材料库房和搅拌站。
2)根据工程战线长的特点,项目部宜设置在沿线工地中部附近,交通便利,便于施工管理和质量监控。
3)施工区域内道路交叉口多,各种管线情况比较复杂,涉及产权单位多,应事先走访沿线有关单位及部门充分做好调查工作;如现况管线的平面位置、高程等,若与新建排水管道有矛盾,应协商解决。
4)制定相应的交通导行方案,在道路交叉口设立警示标志,悬挂、张贴文明施工标语,做到施工、居民出行两照顾,注意施工和交通安全。
5)配合建设方做好施工区域内的拆迁及其他相关工作。
(2)排水管道工程施工应从以下几个方面进行质量控制:
1)严格控制沟槽及混凝土基础施工质量,高程和纵坡符合质量标准要求,不合格不得进入下道工序施工。
2)加强对原材料的质量控制,砼施工所用的水泥、水、集料、外加剂等必须符合施工规范和有关规定,配合比准确。
3)严格控制混凝土管的质量,采用执行国家标准生产的钢筋混凝土管,各种检验、检测资料和出厂合格证齐全,外观无粘皮、麻面、蜂窝、露筋、空鼓、裂缝现象。
4)检查井定位要准确无误。
5)制定出切实可行的混凝土管吊装方案。
6)制定出路口顶管施工的专项施工方案。
7)加强质量检查与监督,控制抹带接口的施工质量与养护。
8)充分考虑并制定出冬、雨期管道施工的组织措施。
(3)闭水试验时,试验段应符合下列要求:
1)管道及检查井外观质量已验收合格。
2)管道未回填土,且沟槽内无积水。
3)全部预留口(孔)应封堵,不得渗水。
4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力,除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
(4)检查井四周回填时,应注意以下几点:
1)检查井砌体水泥砂浆强度已达到设计规定。
2)路面范围内的井室周围,应采用石灰土材料回填,宽度不应小于40cm。
3)井室周围的回填应与管道沟槽的回填同时进行;当不便同时进行时,应留台阶形接茬。
4)井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。
5)回填材料压实后应与井壁紧贴。
[案例1K415010-2)
1.背景
某市供水管网工程需铺设DNS00mm给水管道1077m,DN300mm给水管871m,DN200mm给水管道77m,共设消火栓17座;工程地处城市与农田交界处,与现况管线交叉部位多;计划工期为2004年11月5日一2005年2月5日,历时90d(日历日)。
2.问题
(1)施工队拿到图纸后,勘测完现场后就开工是否正确?
(2)该工程施工组织应注意哪些问题?
3.分析与答案
(1)不正确。应先做施工组织设计并按程序获得批准,并按规定做技术交底后,方可开工。
(2)工程施工作业线长,分段多、勾头、甩头多,而且工程质量要求高;且工程跨越城市和农田。应首先摸清雨、污水、热力等管线标高、位置、走向;其次安排和处理各专业管线同期交叉施工;并考虑土方平衡、余土外运及搭设便桥等。

 
城市热力管道工程施工
1K415020  城市热力管道工程施工
IK415021  掌握热力管道施工与安装
一、施工前的准备工作
1.熟悉设计图纸,对图纸中不明白的地方,预先作出记录,应在设计交底时弄清楚。
2.对管材和附件进行入场检验,钢管的材质和壁厚偏差应符合国家现行钢管制造技术标准,必须具有制造厂的产品证书,证书中所缺项目应作补充检验;
热力管网中所用的阀门等附件,必须有制造厂的产品合格证和工程所在地阀门检验部门的检验合格证明。
3,按工程设计施工,进行工程测量放线,其范围应从热源外墙测至供热点或与用户连接的井室。
4.应对管道开槽范围内的地上、地下障碍物进行现场核查及坑探。
5.穿越构筑物的施工方法、工作坑的位置及工程进行程序应取得穿越部位有关管理单位的同意和配合。
二、施工要求
1.土方开挖至槽底后,应有设计人参与验收地基,对松软地基及坑洞应由设计人提出处理意见。
2.管道安装前应完成支架安装,支架的位置应准确、平整、牢固,坡度符合设计规定。管件制作和可预组装的部分宜在管道安装前完成,并经检验合格。
3.热力管道施工的连接方式主要有:螺纹连接、法兰连接及焊接连接。螺纹连接仅适用于小管径、小压力和较低温度的情况。热力网管道的连接一般应采用焊接、连接方式。
4.对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差lmm,在所对接管子的全长范围内,最大偏差值应不超过lOmm。
5.施工间断时,管口应用堵板封闭,雨季用的堵板尚应具有防止泥浆进人管腔的功能。
6.管道穿过墙壁、楼板处,应安装套管。穿墙套管长度应大于墙厚20~25mm。穿过楼板的套管应高出地面50mm。
7.沟槽、井室的主体结构经隐蔽工程验收合格及竣工测量后,应及时进行回填土。
三、管道附件安装要求
(一)补偿器安装
有补偿器装置的管道,在补偿器安装前,管道和固定支架不得进行固定连接。
L形、Z形、Ⅱ形补偿器一般在施工现场制作,制作需采用优质碳素钢无缝钢管。通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。当Ⅱ形弯朝上安装时,应在最高点安装排气装置;否则应在最低点安装疏水装置,但必须保证整个补偿器的各个部分处在同一个平面上。
在直管段中设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在靠近补偿器的两端,至少应各设有一个导向支座。
当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时,应对补偿器进行预拉伸,拉伸的具体数值应符合设计文件的规定。
在安装波形补偿器或填料式补偿器时,其内套有焊缝的一端或有插管的一端,当水平安装时应迎介质流向安装;当垂直安装时应置于上部。
补偿器在安装时应与管道的坡度相一致,波形补偿器或填料式补偿器前50m范围内的管道轴线应与补偿器轴线相吻合,不得有偏斜。
填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设计规定的变形量。
采用直埋补偿器时,其固定段应可靠锚固,活动端应能自由变形。
补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中
可以自由伸缩。
(二)管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装
除埋地管道外,管道支架制作与安装是管道安装中的第一道工序。固定支架必须严格安装在设计规定的位置,并应使管道牢固地固定在支架上。
支架在预制的混凝土墩上安装时,混凝土的强度必须达到设计要求;滑动支架的滑板面应凸出墩面4~6mm,墩的纵向中心线与管道中心线的偏差不应大于5mm。
支架的位置应正确、平整、牢固,坡度符合设计规定。管道支架的支撑表面的标高可以采用在其上部加设金属垫板的方式进行调整,但金属垫板不得超过两层,垫板必须与预埋铁件或钢结构进行焊接。
具有不同位移量的管道,当设计无特殊要求时,不得共用同一吊架或滑托。
支架上承接滑托的滑动支撑板、滑托的滑动平面和导向支架的工作面应平整、光滑、接触良好,不得有歪斜、卡涩现象。
管沟敷设时,在距沟口0.5m处应设支(吊)架,热力小室两侧洞口处必须设置滑动支架。支架的中心点位置与设计位置的偏差应符合标准的规定。•
无热位移管道滑托、吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装;有热位移管道滑托、吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向相反的一侧,其位移量应为设计计算量的1/2。
弹簧支架、吊架的安装高度应按设计要求进行调整,弹簧的临时固定件应待管道安装、试压、保温完毕后拆除。
直埋热力管道和在外力作用下不允许有变形的管道的折点处应按设计的位置和要求设置固定墩,以保证管道系统的稳定性。当设计未要求时,固定墩的质量应符合如下要求:混凝土固定墩的强度等级不低于C20;钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm;钢筋应双层布置,保护层不应小于30mm;管道穿过固定墩处,孔边应设置加强筋。
滑动支架的端部距管道环焊缝之间的距离不小于0.15m;固定支架角板末端距管道环焊缝之间的距离不小于0.5m。
(三)已预制防腐层和保温层的管道及附件的保护措施。
对已预制了防腐层和保温层的管道及附件,在吊装和运输前必须制订严格的防止防腐层和保温层损坏的技术措施,并认真实施。
四、管道回填
1、按熙设计要求进行回填作业,当管道回填土夯实至管顶o.5m后,将黄色印有文字的管道塑料标志带,平敷在管道位置的上方,每段搭接处不少于o.2m,带中间不得撕裂或扭曲。管道的竣工图上除标注坐标外还应标栓桩位置。
1K415022  掌握热力管道功能性试验的规定
试验所用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,表盘直径不应小于l00mm,计量装置应在检定有效期内。
一、强度试验
管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如:焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定后,方可以进行强度试验。
强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,压力表精度等级不低于1.5级,试验压力为设计压力的1.5倍,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。
当管道系统存在较大高差时,试验压力以最高点压力为准,同时最低点的压力不得超过管道及设备的额定压力。
二、严密性试验
严密性试验压力为设计压力的1.25倍且不小于0.6MPa。压力升至试验压力并趋于稳定后,一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa;二级管网稳压30min内压力降不大于0.05MPa为合格。
三、试运行
试运行的时间应为连续72h。
试运行过程中应缓慢提高工作介质的升温速度,应控制在不大于100C/h。在0.3MPa压力下,在试运行参数条件下对紧固件应进行热紧固。
IK415023  熟悉热力管道的分类
一、按热媒分类(图1K415023—1)
见教材第136页。
1K415024  了解热力管网的附件
一、补偿器
l,热力管网的介质温度较高,热力管道本身长度又大,故管道产生的温度变形量就大,其热膨胀的应力也会很大,为了释放温度变形,消除温度应力,以确保管网运行安全,必须根据热力管道的热力伸长及应力计算(计算式见表1K415024)设置适应管道温度变形的补偿器。
热力管道的热伸长及应力计算式简表表1K415024
  名    称
  计算式
    说    明
 
 热伸长计算
 
   AL=dLAt
AL---热伸长(m);d——管道线膨胀系数,碳素钢(J=12Xlo—‘m/(m‘C),L——管长(m);At——管道在运行时的温度与安装时的温度支差值(℃)
 
热膨胀应力计算
 
   f=EaAt
+热应力(MPa),E——管材弹性模量,碳素钢正=20.14X10,MPa,其余同上
3.补偿器类型
补偿器分为自然补偿、人工补偿两类。目前常用的补偿器主要有:L形补偿器、Z形补偿器、Ⅱ形(或n形)补偿器、波形(波纹)补偿器和填料式(套筒式)补偿器等几种形式。
(1)自然补偿是利用管路几何形状所具有的弹性,来吸收热变形。最常见的管道自然补偿法是将管道两端以任意角度相接,多为两管道垂直相交。自然补偿的缺点是管道变形时会产生横向的位移,而且补偿的管段不能很大。
自然补偿器分为L形和Z形两种,安装时应正确确定弯管两端固定支架的位置。
(2)人工补偿是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方法,常用的有方形补偿器、填料式补偿器、波形补偿器等。
方形补偿器。方形补偿器由管子弯制或由弯头组焊而成,利用刚性较小的回折管挠性变形来补偿两端直管部分的热伸长量。其优点是制造方便,补偿性能大,轴向推力小,维修方便,运行可靠。缺点是占地面积较大。
填充式补偿器。填充式补偿器又称套筒式补偿器,主要有三部分组成:带底脚的套筒、插管和填料函。在内外管间隙之间用填料密封,内插管可以随温度变化自由活动,从而起到补偿作用。其材质有铸铁和钢质两种,铸铁的适用于压力在1.3MPa以下的管道,钢制的适用于压力不超过1.6MPa的热力管道,其形式有单向和双向两种。
填充式补偿器安装方便,占地面积小,流体阻力较小,补偿能力较大。缺点是轴向推力大,易漏水漏气,需经常检修和更换填料。如管道变形有横向位移时,易造成填料圈卡住。
这种补偿器主要用在安装方形补偿器空间不够的场合。
波形补偿器。波形补偿器是靠波形管壁的弹性变形来吸收了热胀或冷缩,按波数的不同分为一波、二波、三波和四波,按内部结构的不同分为带套筒和不带套筒两种。
在热力管道上,波形补偿器只用于管径较大(300mm以上)、压力较低的(0.6MPa)的场合。它的优点是结构紧凑,只发生轴向变形,与方形补偿器相比占据空间位置小。缺点是制造比较困难,耐压低,补偿能力小,轴向推力大。它的补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关。
二、管道支架
管道的支承结构称为支架,其作用是支承管道并限制管道的变形和位移。根据支架对管道的约束作用不同,可分为活动支架和固定支架;按结构形式可分为托架、吊架和管卡三种。
(一)固定支架
固定支架主要用于固定管道,均匀分配补偿器之间管道的伸缩量,保证补偿器正常工作,共承受作用力很大,多设置在补偿器和附件旁。
(二)活动支架
活动支架的作用是直接承受管道及保温结构的重量,并允许管道在温度作用下,沿管轴线自由伸缩。活动支架可分为:滑动支架、导向支架、滚动支架、悬吊支架等四种形式。
1,滑动支架:滑动支架是能使管子与支架结构间自由滑动的支架。可分为低位支架和高位支架,前者适用于室外不保温管道,后者适用于室外保温管道。滑动支架形式简单,加工方便,使用广泛。
2.导向支架:导向支架的作用是使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线。一般设置在补偿器、铸铁阀门两侧。
3.滚动支架:滚动支架是以滚动摩擦代替滑动摩擦,以减少管道热伸缩时的摩擦力。可分为滚柱支架及滚珠支架两种。
滚柱支架用于直径较大而无横向位移的管道;滚珠支架用于介质温度较高、管径较大而无横向位移的管道。
4.悬吊支架:可分为普通刚性吊架和弹簧吊架。普通刚性吊架主要用于伸缩性较小的管道,加工、安装方便,能承受管道荷载的水平位移;弹簧吊架适用于伸缩性和振动性较大的管道,形式复杂,使用在重要场合。普通吊架由卡箍、吊杆、支撑结构组成。
三、阀门
阀门是用以启闭管路,调节被输送介质的流向、压力、流量,以达到控制介质流动、满足使用要求的重要管道部件。管道工程中常用的阀门有:闸阀、截止阀、止回阀、旋塞、减压阀、安全阀及疏水阀。
(一)闸阀(又称闸板阀、水门)
闸阀是用来以一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门。按阀杆形式可分为明杆式和暗杆式;按闸板形状可分为平行式和楔式。
闸阀的特点是安装长度小,无方向性;全开启时介质流动阻力小;密封性能好;加工较为复杂,密封面磨损后不易修理。当管径DN50mm时宜选用闸阀。
(二)截止阀
截止阀主要用来切断介质道路,也可调节流量。截止阀可分直通式、直角式、直流式。
直通式适用于直线管路,便于操作,但阀门流阻较大。直角式用于管路转弯处。直流式流阻很小,与闸门接近,但因阀杆倾斜,不便操作。
截止阀的特点是制造简单、价格较低、调节性能好;安装长度大,流阻较大;密封性较闸阀差,密封面易磨损,但维修容易;安装时应注意方向性,即低进高出,不得装反。当管径DN≤50时宜选用截止阀。
(三)旋塞阀
旋塞阀主要用于温度较低、黏度较大的低压小口径的管道。旋塞阀可分为直通式、三通式、四通式。直通式可控制直线管道,三通式、四通式可用来分配介质流量和改变流向。
旋塞阀的特点是开关迅速,操作方便;结构简单,外形尺寸小,重量较小;流阻小,流量大;密封性差,不易维修。
(四)止回阀
止回阀只允许水流按阀体外壳箭头方向流动,否则阀板将会自动关闭。按结构可分为升降式和旋启式,前者适用于小口径水平管道,后者适用于大口径水平或垂直管道
(五)蝶阀
蝶阀主要用于低压介质管路或设备上进行全开全闭操作。按传动方式可分为手动、蜗轮传动、气动和电动。手动蝶阀可以安装在任何管道位置,带传动机构的蝶阀,必须垂直安装,保证传动机构处于铅垂位置。蝶阀的特点是体积小,结构简单,启闭方便、迅速且较省力,密封可靠,调节性能好。
蝶阀广泛用于室外大口径的给水管道以及室内消防给水主干管上。
(六)球阀
球阀主要用于管道的切断、分配和改向。主要特点是流体阻力小,启闭迅速,结构简单、密封性能好。
球阀适用于低温、高压及黏度较大的介质以及要求开关迅速的管道部位。
(七)安全阀
安全阀是一种安全保护性的阀门。主要用于管道和各种压力容器上,当介质实际压力超过允许压力数值时,安全阀自动打开向外排放介质,随着介质压力的降低,安全阀将重新关闭,从而防止管道和设备的超压危险。安全阀分为弹簧式、脉冲式。安全阀适用于锅炉房管道以及减压器配管。
(八)减压阀
减压阀主要用于蒸汽管路,可根据需要来降低气体压力,并保持此压力在一定范围不变。减压阀可分为活塞式、杆杠式、弹簧薄膜式、气动薄膜式。减压阀的特点是体积小,重量轻,耐温性能好,便于调节,制作难度大,灵敏度低。
四、疏水器
疏水器又称回水盒,主要用于自动排放蒸汽管道中的凝结水,阻止蒸汽漏失和排除空气等非凝性气体,对保证系统正常工作,防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统的水击等均有重要作用。常用的疏水器有浮桶式、热动力式及波纹管式等几种,其中热动力疏水器因其体积小、排水量大,在实际工程中应用较多。
例1、普通顶管法施工时工作坑的支撑应形成(    )。(04考题)
A一字撑
B.封闭式框架
C横撑
D.竖撑
答案:B
例2、普通顶管法的人工挖土校正纠偏法适用于偏差为(    )。(04考题)
A.5~10mm   
B.30~40mm   
C.20 ~30mm   
D.10~20mm
答案:D
例3、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管的管道一般采用(    )。(04考题)
A素土基础
B.素混凝土基础
C砂砾石垫层基础
D.钢筋混凝土基础
答案:C
例4、顶管工作结束后,管节接口的内侧间隙按设计规定处理,设计无规定时,一般不采用(    )。(04考题)
A. 石棉水泥密封方法
B.水泥砂浆密封方法
C.弹性密封膏密封方法
D.橡胶圈密封方法
答案:D 
例5、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管管道敷设时应按(    )等要求进行。(04考题)
A管道采用人工安装
B.管道连接一般采用插入式黏结接口
C.调整管长时使用手锯切割,断面应垂直平整
D.管道与检查井连接可采用中介层法或柔性连接
E.承插口管安装由高点向低点依次安装
答案:ACD
例6、热力管道工程施工结束后,应进行(    )及试运行。(04考题)
A管通冲洗
B.水压试验
C.吹扫管道
D.保温
E.刷漆
答案:ABDE
7、下列是城市热力管网主要附件的是(    )。(04考题)
A支吊架
B.阀门井
C补偿器
D.阀门
E.放散管
答案:ACD
例8、一级、二级管网是按照什么来分类的:(05考点)
A热媒
B 敷设方式
C所处地位
D 系统形式
答案:C
例9、管道交叉的处理原则()、(05考点)
A有压管让无压管
B 无压管让有压管
C支管让干管
D 大口径管让小口径管
E小口径管让大口径管
答案:A C E
例10、泥浆套法触变泥浆置换,起到()作用(06考点)
A 填塞空隙
B 板结硬化
C 防止渗漏
D  减少地面沉降
答案:D
例11、下面关于管材槽土开挖正确的是():(06考点)
A 宜从流向的上游向下游,逐段施工
B槽边0.8m以内不应堆土和材料
C 坡度板距槽底的高度不宜小于3m
D 开挖沟槽堆土高度不宜超过2m
答案:B
例12、城市原有合流制排水管网系统改造采用():(06考点)
A 截流式
B 合流式
C 分流式
D 直排式
答案:A
例13、低温热水热网的温度≤()度(06考点)
A 100
B 105
C 65
D 95
答案:D
例14、热力管道上的补偿器的作用是():(06考点)
A 吸收热量
B 支承管道
C消除温度应力
D 调节输送介质流量、流向
答案:C
例15、热力钢管连接方式()(06考点)
A 螺纹连接
B 法兰连接
C 焊接
D 胶圈
E 油麻青铅
答案:A B C