城市管道工程 一、内容提要 1、城市给水排水管道工程施工 2、城市热力管道工程施工 二、重点、难点 1、管道开槽的施工要求 2、管道地基的施工要求 3、管道接口方式的适用条件 4、管道功能性试验的规定 5、管道交叉的处理方法 6、热力管道施工与安装 7、热力管道功能性试验的规定 三、内容讲解 1K415010
城市给水排水管道工程施工 1K415011
掌握管道开槽的施工要求 给水排水管道采用开槽施工时,沟槽断面可采用直槽、梯形槽、混合槽等形式,并应符合下列规定: (1)两条或两条以上管道埋设在同一管沟内的合槽施工,宜从流向的下游向上游,逐段开挖。 (2)不良地质条件下开挖混合槽时,应编制专项施工方案,采取切实可行的安全技术措施。 (3)合槽开挖应注意机械安全施工。 (4)沟槽外侧应设置截水沟及排水沟,防止雨水浸泡沟槽,且应保护回填土源。 (5)沟槽支护应根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素进行设计;按设计要求进行支护。 (6)开挖沟槽堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (7)沟槽开挖、人工清槽整平及槽底地基处理,应配置安全梯上下沟槽,且必须在沟槽边坡稳固后进行。 (8)不良土质地段沟槽开挖,应采取有效的护坡和防止坍埋沟槽的技术措施。 (9)管道沟槽底部的开挖宽度,宜按下式计算: B=D1+2(b1+b2+b3) 式中B——管道沟槽底部的开挖宽度,(mm); D1——管道结构或管座的外缘宽度,(mm); B1——管道一侧的工作面宽度mm,可按表1K41501l—1选取; B2——管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 (10)当地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程、且开挖深度在5m以内、边坡不加支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合表1K415011—2的规定。 2.在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。 (11)当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,并应符合下列规定: 1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不宜超过2m; 2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m; 3)采用机械挖槽时,沟槽分层的深度应按机械性能确定。 (12)采用坡度板控制槽底高程和坡度时,应符合下列规定: 1)坡度板应选用有一定刚度且不易变形的材料制作,其设置应牢固; 2)平面上呈直线的管道,坡度板设置的间距不宜大于,20m,呈曲线管道的坡度板间距应加密,井室位置、折点和变坡点处,应增设坡度板; 3)坡度板距槽底的高度不宜大于3m。 1K415012
掌握管道地基的施工要求 管道地基施工应符合下列要求: (1)管道沟槽开挖后应有施工单位会同设计等单位验槽、复核管道轴线和沟槽几何尺寸。 (2)管道基础采用天然地基时,基面开挖要严格控制,不得受扰动,不得超挖。当局部超挖和扰动时应进行处理: 1)地基因排水不良被扰动时,应将扰动部分全部清除,可回填卵石,碎石或级配碎石。 2)地基超挖时,应用中、粗砂或粒径10~15mm的砂石料回填夯实。 3)岩石地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清理,回填低强度混凝土或碎石。 (3)沟槽底为岩石或坚硬地基时,应按设计要求施工,设计无要求时,管身下方应铺设砂垫层,其厚度应符合表1K415012的规定。 砂垫层厚度(mm)
IK415012
|
管材种类 |
管 径 |
|
≤500 |
>500,且≤1000 |
>1000 |
|
金属管 |
>l00 |
≥150 |
≥200 |
|
混凝土、钢筋混凝土管 |
150~200 | (4)当槽底地基土质局部遇有松软地基、流砂、溶洞、墓穴等,应与设计单位商定处理措施;地基局部回填处理应满足设计要求和规定的压实度要求。 (5)非永冻土地区,管道不得安放在冻结的地基上;管道安装过程中,应防止地基冻胀。 (6)化学管材管道安装遇槽底土基承载力较差不能成槽时,可采用砾石砂(二灰砂砾)进行处理。砾石砂层厚度不得小于250mm,应夯实整平;预应力钢筒混凝土管安装遇软地基时,应铺设碎石砾石垫层。 (7)地基不符合设计要求,应按设计要求进行处理。 (8)地下水位应通过降水系统降低至沟槽基底以下0.5m,确保沟槽无水。 IK415013
掌握管道接口方式的适用条件 给排水管道安装,受地基岩土性质、地下水状况、管材、管件特点以及环境影响等条件制约,管道接口分为刚性接口和柔性接口方式。 l。球墨铸铁管一般为柔性橡胶圈密封接口(又可分为人工推人式接口和机械连接式接口)。其接口密封性好,适应地基变形性能强、抗震效果好,而且接口在一定转角内不漏水,适用于大半径弯道直接安管施工。球墨铸铁管与各种带有法兰盘的附件进行法兰连接。 2.钢管一般采用焊接口,管道适用于高水压、穿过铁路、公路、河谷及地震区等使用环境,钢管—般与各种带法兰片的管件作法兰连接。 3.预应力钢筋混凝土管—‘般为橡胶密封圈柔性接口,当与管件连接时,需用钢制转换柔性接口或做钢制法兰转换口连接。 4.化学管材的管道连接——般有承插式连接、电熔连接、热熔连接、焊接连接和其他机械连接(卡箍连接和法兰连接)等形式。 1)承插式密封圈连接、套筒(带或套)连接、法兰连接等采用的密封件、套筒件,法兰连接用的法兰、紧固件等配套用件,必须由管材生产厂家配套供应。电熔连接、热熔连接、焊接连接采用的专用电器设备和挤出焊接设备和工:具,当施工单位不具备符合要求的设备技术时,应由管材生产厂家提供并进行连接作业的技术指导。连接需要的润滑剂等辅助材料,亦应由管材供应厂家提供。 2)管道连接时必须对连接部位、密封件、套筒等配件清理干净,不得附有土和其他杂质,机械连接用的钢制套简、法兰、螺栓等金属制品应根据现场土质并参照相关标准采取防腐措施。 3)承插式橡胶密封圈连接宜在环境温度较高时进行,插口端不宜插到承口底部。哈夫连接是通过相邻管端用螺栓紧固两半外套筒,是套筒和管外壁间的橡胶密封圈压密的连接方式。前者属刚性连接。后者属柔性连接,应留出不小于10mm的伸缩空隙。在插入前应在插口端外壁做出插入深度标记,插入完毕后,插入深度和承插口周围空隙应均匀,并应保持连接管道平直。 4)电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度较低时进行或接近最低时进行。电熔连接、热熔连接时对电热设备的温控、时控,挤出焊接时对焊接设备的操作等,必须严格按接头要求的技术指标和设备规定的操作程序进行。 5.钢筋混凝土管 通常采用带有混凝土条形基础的钢丝网水泥砂浆抹带的刚性接口;在地质条件较差时也应设置柔性接口。 | |