专业工程管理与实务(市政公用工程)(一级建造师)精讲班第34讲讲义
1K420250 隧道掘进施工安全控制
1K420250  隧道掘进施工安全控制
lK420251  掌握盾构施工的安全控制措施
一、盾构机组装、调试、解体与吊装
这项工作的安全控制重点是人员安全与设备安全。
二、盾构始发与到达
1、拆除洞口临时维护结构前,必须确认洞口土体加固效果,以确保拆除后洞口土体稳定。
2、施作好洞口密封,并设置注浆孔,作为洞口防水堵漏的应急措施,以防止盾构始发期间土砂随地下水从衬砌外围与洞体之间的间隙涌人工作井。
三、掘进过程中
在地下水位高、且透水性好的地层施工,易发生地下水涌人;雨期施工时会偶遇暴雨发生,若淹没在建隧道,则人员安全与设备安全将受到威胁。
1、施工前必须确认盾尾密封性能,施工中经常检查盾尾密封油脂注入系统工作状态,确保盾尾密封工作性能可靠。
2、土压式盾构施工前必须确认螺旋输送机出土口闸门的工作性能,施工中停止掘进时,必须关闭出土口闸门;泥水式盾构施工前变形确认送、排泥系统阀门关闭的可靠性。
3.雨期施工时,必须在工作井内设置排水系统,并制订汛期应急预案。
四、障碍物处理与换刀
1、采取局部压气工法,以防止打开人孔时直至操作人员返回隧道前地下水从开挖面涌人。
2、对开挖面前方土体进行加固处理,以确保土体稳定性。
3、施作必要的操作空间,顶部设置安全棚护,侧面设置临时挡土并支撑可靠。
五、地下与地面建(构)筑物的安全
1、施工前,应分析、预测建(构)筑物的容许极限变形值,并与建(构)筑物的所有(管理)者商定容许变形值。
2、根据容许变形值确定不同水平的施工管理值与量测监控方案。
3、穿越过程中,加强地层(地面)变形观测。
4、若发现地层变形接近施工管理值的上限值时,应立即采取措施保护建(构)筑物。
lK420252  掌握喷锚暗挖法施工的安全控制措施
重点是防范坍陷,保障作业人员和施工结构的安全。
一、喷锚暗挖法施工安全技术管理基本要求
7、特殊工种必须专业培训,考试合格后方可操作,并持证上岗。主要有:(1)爆破工;(2)爆破器材的管理、运输和加工人员;(3)架子工;(4)瓦斯测定工;(5)施工防护员;(6)信号工;(7)电焊工;(8)起重工;(9)电工;(10)土方机械司机;(11)运输机械司机;(12)动力机械司机;(13)大型机械司机等。
9、施工中必须按照监控量测方案要求布置监测点,设专人进行观察量测,确认正常;发现异常,应及时处理。
二、爆破施工安全要求
1、在城市进行爆破施工,必须事先编制爆破方案,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可施工。为确保城区设施的安全,一般采用对围岩扰动较小、破坏较轻的光面和预裂爆破。
三、竖井施工和垂直运输
1、在施工组织设计中应根据设计文件、环境条件选择竖井位置。设计无规定时,应对竖井结构及其底部平面布置进行施工设计,满足施工安全的要求。
2、施工机械、运输车辆距竖井边缘的距离,应根据土质、井深、支护情况和地面荷载经验算确定,且其最外着力点与井边距离不得小于1.5m。
3、竖井口作业区
(1)井口作业区必须设置围挡,非施工人员禁止人内,并建立人员出入竖井的管理制度。
(2)施工竖井不得设在低洼处,且井口应比周围地面高30CM以上,地面排水系统应完好、畅通。
(3)不设作业平台的竖井周围必须设防护栏杆,栏杆底部50CM应采取封闭措施。
(4)井口2m范围内不得堆放材料。
4竖井内必须设安全梯或梯道。
5、竖井土方开挖
(1)竖井临近各类管线、建(构)筑物时,开挖土方前应按施工组织设计规定对管线、建(构)筑物采取加固措施,并经检查符合规定,形成文件,方可开挖。
(2)竖井采用先开挖后支护时,应按施工组织设计的规定,由上至下分层进行,随开挖随支护。支护结构达到规定要求后,方可开挖下一层土方。
(3)竖井内工人开挖土方吊装出土时,必须统一指挥。土方容器升降前,井下人员必须撤至安全位置;当土方容器下降落稳后,方可靠近作业。
(4)竖井开挖过程中,施工人员应随时观察井壁和支护结构的稳定状态。发现井壁土体出现裂缝、位移或支护结构出现变形等坍塌征兆时,必须停止作业,人员撤至安全地带,经处理确认安全,方可继续作业。
6、竖井锚喷混凝土支护
(1)在Ⅳ、V级围岩中进行锚喷支护时,应遵循以下原则:
1)锚喷支护必须紧跟开挖面;
2)喷射作业过程中应设专人随时观察围岩变化情况,确认安全。
(2)安装钢筋(或型钢)骨架和挂网应与挖掘方式紧密结合,每层骨架应及时形成闭台框架。
(3)锚杆作业过程中应设专人监护支护结构的稳定状态,发现异常必须立即停止作业,人员撤至安全地带,待采取安全技术措施,确认支护稳定后,方可继续作业。
7、竖井口平台、提升架及井架安装
(1)竖井口平台、提升架及井架必须按施工中最大荷载进行施工设计。提升架及井架应支搭防护棚。
(2)竖井口平台、提升架及井架支搭完成,必须经过检查、负荷能力检验,确认符合施工设计要求并形成文件后,方可投入使用。
8、竖井垂直运输
(1)提升设备及其索、吊具、吊运物料的容器、轨道、地锚等和各种保险装置,使用前必须按设备管理的规定进行检查和空载、满载或超载试运行,确认合格并形成文件。使用过程中每天应由专职人员检查一次,确认安全,且记录,并应定期检测和保养。检查、检测中发现问题必须立即停机处理,处理后经试运行合格方可恢复使用。
(2)竖井运输应设专人指挥,协调井上、井下作业人员的配合关系。
(3)使用电葫芦运输应设缓冲器,轨道两端应设挡板。
(4)使用卷扬机运输,其安装、操作方法必须符合规程要求。卷扬机地锚应埋设牢固,卷扬机与基础或底架的连接应牢固。钢丝绳在卷筒上的安全圈数不应少于3圈,其末端固定应牢固可靠。
(5)使用吊桶运输时,严禁人员乘坐吊桶,吊桶速度不超过2m/s。
(6)提升钢丝绳必须有生产企业的产品合格证,新绳在悬挂前必须对每根绳的钢丝进行试验,确认合格并形成文件后,方可使用。库存超过一年的钢丝绳,使用前应进行检验,确认合格并形成文件后方可使用。
四、隧道锚喷暗挖施工
(一)隧道开挖
1、隧道开挖应连续进行,每次开挖长度应严格按照设计要求、土质情况确定。
2、同一隧道内相对开挖(非爆破方法)的两开挖面距离为2倍洞跨且不小于l0m时,一端应停止掘进,并保持开挖面稳定。
3、两条平行隧道(含导洞)相距小于1倍洞跨时,其开挖面前后错开距离不得小于15m。
(二)隧道喷射混凝土初期支护
1、隧道在稳定岩体中可先开挖后支护,支护结构距开挖面不宜大于5m;在不稳定岩土体中,支护必须紧跟土方开挖工序。
2、钢筋格栅拱架就位后,必须支撑稳固,及时按设计要求焊(栓)连接成稳定整体。
3、初期支护应预埋注浆管,结构完成后,及时注浆加固,填充注浆滞后开挖面距离不得大于5m。
(三)隧道超前导管与管棚
1、围岩自稳时间小于支护完成时间的地段,应根据地质条件、开挖方式、进度要求、使用机械情况,对围岩采取锚杆或小导管超前支护、小导管周边注浆等安全技术措施。当围岩整体稳定难以控制或上部有特殊要求可采用管棚支护。
2、钻孔中遇到障碍,必须停止钻进作业,待采取措施,并确认安全后,方可继续钻进,严禁强行钻进。
(四)现浇混凝土二次衬砌
1、现浇混凝土二次衬砌在隧道初期支护变形稳定后进行。
2、二次衬砌钢筋绑扎中,钢筋骨架呈不稳定状态时,必须设临时支撑架。钢筋骨架未形成整体且稳定前,严禁拆除临时支撑架。
3、二次衬砌模板及其支撑体系应进行施工设计。
5、浇注侧墙和拱部混凝土应自两侧拱脚开始,对称进行。每仓端部和浇筑口封堵模板必须安装牢固,不得漏浆。作业中应配备模板工监护模板,发现位移或变形,必须立即停止浇筑,经修理、加固,确认安全后,方可恢复作业。
1K420253  熟悉隧道施工安全监控量测的内容和方法
安全监控量测是喷锚暗挖法和盾构法施工隧道的施工安全控制的核心内容。
浅埋暗挖法进行隧道施工时,必须以现场监控量测信息为依据,监视和控制施工过程中岩土稳定性,应用信息化指导施工。
一、量测项目
现场监控量测应根据围岩条件、隧道工程的规模、支护类型和施工方法等来选择量测项目。根据每种量测方法的作用和必要性,通常把量测项目分为A、B两大类进行管理。
(一)A类项目
A类项目为日常施工管理过程中必须进行的量测项目,主要有:
1洞内状态观察(围岩土质及支护状态)。
2净空位移量测:采用各种收敛计量测。
3拱顶下沉量测:一般采用高精度水准仪、水平尺、钢尺或测杆。
4地表下沉量测:使用高精度水平仪和铟钢水准尺。
(二)B类项目
二、各类监测点监测内容及布置方法
1围岩及支护状态观察
在开挖作业后,应立即进行围岩状态观察,对围岩的变化情况要作出详细记录。内容有:
(1)地层分布、走向、倾斜度、自立性能;
(2)固结程度,含水量;
(3)涌水位置,涌水量。
2支护宏观状态
对已进行的初期支护,应进行下列观察:
(1)喷射混凝土与围岩的黏贴情况,是否出现裂缝(位置走向、宽度、长度、发展情况等),渗漏水情况;
(2)锚杆布设位置、方向、杆体及垫板松动情况,有无陷人围岩或局部破坏等;
(3)钢支撑有无变形、压屈现象,与混凝土是否密贴;
(4)对已做二次衬砌部位,应观察二衬是否出现裂缝(位置、走向、长度、宽度、发展趋势等)渗漏水情况。
3地表观察
在浅埋的隧道上方,随时注意观察地表的各种变化,特别注意地面道路的开裂,建筑物裂缝及各种管网的变化情况。
4充分利用各种超前支护作业(如注浆钻孔)进行超前地质预报。
(二)周边净空收敛位移及拱顶下沉位移量测
1周边净空收敛位移与拱顶下沉测点,原则上应设在同一断面。
2测设断面的间距可根据工程的具体情况有所区别:
(1)单线区间10—30m设置一个量测断面;
(2)双线区间或渡线、车站5—20m设置一个量测断面。
(三)地表下沉量测
地表下沉的量测是在距开挖面前方H+h(H为埋深,人为隧道开挖高度)或2D(隧道开挖洞径)处(取较大值)开始进行,随着开挖的进行直至不再出现地表下沉时为止(一般在开挖面后2D一5D处)。但是,根据施工的实际情况,如果能够判定在量测开始时就将产生下沉,则应尽早开始量测。
三、量测频率
量测频率根据施工进度、支护形式、围岩动态和开挖面宽度与埋深的相对关系确定。安排量测频率的原则是通过量测能准确的掌握围岩和支护动态稳定的变化趋势。
四、量测数据的处理
(一)数据整理
图、表主要有:
1、位移(或下沉)量随时间变化的曲线;
2、位移速度随时间变化曲线;
3、位移量与开挖面距离关系曲线;
4、地表下沉(纵、横向)曲线。
(二)回归分析
当位移一时间曲线趋于平缓时,应进行回归分析,推算最终位移值,并总结出围岩与位移变化的动态规律,反馈指导施工。
 
lK420260 箱涵顶进施工安全控制
lK420260  箱涵顶进施工安全控制
1K420261  掌握箱涵穿越结构物的安全防护措施
箱涵在穿越铁路、道路、桥涵和管线等结构物时应采取以下安全防护措施:
1在铁路的路基下箱涵顶进时,为确保列车安全通行与安全施工,必须对铁道的线路进行适当的加固,可采取以下方法与措施:
(1)小型箱涵,可采用调轨梁,或轨束梁的加固法。
(2)大型即孔径较大的箱涵,可用横梁加盖、纵横粱加固、工字轨束梁或钢板脱壳法。
(3)在土质条件差、地基承载力低、开挖面土壤含水量高,铁路列车不允许限速的情况下,可采用低高度施工便梁方法。
(4)在列车运行间隙开挖和顶进。
2采用管棚超前支护和深层注浆加固方法,使施工断面的上方的土体稳定,保证路面行车安全;
3限制列车通过施工区域的速度;
4设置施工警戒区域栏护和警示装置,设置专人值守;
5箱涵穿越管线时可采用暴露管线和保护措施;
6加强施工过程的地表、地上结构物、地下管线的安全监测,及时反馈、指导施工。
(案例1K420260)
1背景
某大型顶进箱涵为三孔箱涵,箱涵总跨度22m,高5m,总长度33.66m,共分三节,需穿越5条既有铁路站场线,采用钢板束梁加固;箱涵前设钢刃脚,箱涵顶板位于地面以下o.6m,箱涵穿越处有一条自来水管需保护,地下水位于地面以下3m,箱涵预制工作坑采用放坡开挖,采用轻型井点降水。
项目部编制轨道加固方案,采用轨束梁加固线路,以保障列车按正常速度行驶;制定了顶进时对桥(涵)体各部位的监测方案,经项目部技术负责人批准后实施。
按原进度计划,箱涵顶进在雨期施工前完成。开工后,由于工作坑施工进度缓慢,进度严重拖后。预制箱涵达到设计强度后并完成现场线路加固后,顶进施工已进入雨期。项目部加强了降水排水工作后开始顶进施工。为满足进度和工期要求,项目部采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体,控制开挖面坡度为l:o.65,钢刃脚进土50mm,根据土质确定挖土进尺为o.5m,并且在列车运营过程中连续顶进。
箱涵顶进接近正常运营的第一条线路时,遇一场大雨,第二天正在顶进施工时,开挖面坍塌,造成安全事故。
2问题
(1)本工程工作坑降水井宜如何布置?根据背景资料在顶进作业时应做哪些降排水工作?
(2)箱涵穿越自来水管线时可采用哪些保护方法?
(3)指出项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题,并写出正确做法。
(4)结合项目部进度控制中的问题指出应采取的控制措施。
(5)指出加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患。
(6)依据背景资料分析开挖面坍塌的可能原因有哪些?
3分析与答案
(1)本工程工作坑为面状基坑,降水井点宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口1—2m,地下水应降至基坑底o.5m;雨期施工应做好地面排水系统,防止基坑积水。
(2)箱涵穿越自来水管线时可采用暴露管线和加强施工监测的保护方法。
(3)存在问题:1)项目部编制轨道加固方案,采用轨束梁加固线路;2)仅有桥(涵)体各部位的监测方案。
正确做法:1)孔径较大的箱涵应采用横梁加盖、纵横粱加固、工字轨束梁及钢板脱壳法,同时应严格控制车速。2)应对原路线加固系统、桥体各部位、顶力系统和后备进行测量监控。测量监控方案应纳入施工组织设计或施工技术方案中。
(4)应紧密跟踪计划的实施进行监督,当发现进度计划执行受到干扰时,应采取调度措施,控制进度计划的实施。
(5)加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患有:1)列车未限速度行驶;2)
加固方案不当;3)监测方案不符合规定;4)在列车运营时连续顶进。
(6)开挖面坍塌的可能原因:1)雨浸致使土体强度降低;2)项目部采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体,形成反坡;3)控制开挖面坡度为l:0.65,应不大于l:0.75;4)钢刃脚进土50mm,应控制进土100mm以上。
 
lK420270 生活垃圾填埋场环境安全控制
lK420270  生活垃圾填埋场环境安全控制
1K420271  掌握生活垃圾渗滤液渗漏的检测方法
生活垃圾填埋场设计运行必须控制其对周围环境的影响,以防止其对周围环境的污染。
1为防止滤液、填埋气体对填埋场的水体和土壤污染污染,垃圾填埋场一般应按地形修建,并采取不同的防渗体系及结构设计。:
.防渗体系一般包括防渗层、地表水径流排水系统、地下水排水系统和垃圾渗滤液排放系统的构造成。其中核心体系防渗层,防渗层可分为黏土层、人工合成材料柔性膜和黏土层、柔性膜复合层。
控制生活垃圾填埋场设计运行对周围环境安全控制的关键是控制生活垃圾填埋场防渗层的施工质量。
2防渗是生活垃圾填埋场的主要监测指标,目前修建的生活垃圾填埋场均不允许打水质检测井。为确保防渗层完好无损和有效地检测渗漏效果,常采用的办法是在填埋场的影响范围内打水质检测井。将填埋场投入使用前的地下水水平作为本底值,与运行中的水样进行比较。按照规定布置5口井,用特制的小水桶提取水样,特殊项目的采样量和固定方法应按其所检测项目的分析方法要求进行。填埋场投人使用前的地下水本底水平检测项目,按照GB/T14843—93地下水质量标准规定的项目进行,生活垃圾填埋场运行过程中的检测,应根据当地垃圾的成分选择检测项目。
3评价对周围环境安全的影响,并持续改进垃圾填埋场的运行管理,及时修复场区生态环境。
lK420280工程资料的内容与管理要求
1K420281  掌握施工资料内容与编制的要求
一、市政公用工程施工技术资料应包括以下主要内容:
1施工组织设计、施工方案
用于指导施工的施工组织设计及分部位、分阶段的施工组织设计,主要分项、分部工程的专项施工方案。
2施工图设计资料会审、技术交底
开工前施工项目部对工程的施工图、设计资料进行会审后并按单位工程填写会审记录;
设计单位按施工程序或需要进行设计交底的交底纪要;项目部在施工前进行施工技术交底,并留有双方签字的交底文字记录。
3原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证;出厂检(试)验报告及进场复试
报告。
4工程施工检(试)验报告。
5工程施工记录。
6工程测量复检及预验记录。
7工程施工质量检验与验收资料:主要有隐蔽工程检查验收记录、工程质量检验评定资料、功能性试验记录等。
8设计变更通知单、洽商记录。
9质量事故报告及处理记录。
10工程竣工验收报告与验收证书。
二、市政公用施工程施工技术资料的编制要求
1施工组织设计必须全面、规范,必须有上一级负责人审批,并加盖公章,填写审批表;有变更时,应有变更审批程序。
施工方案应按照有关规定进行评审,并经有关技术负责人签字后执行。施工组织设计主要内容应包括:工程概况、施工平面布置图,施工部署和管理体系、质量目标设计,施工方案及技术措施,安全技术方案及措施,文明施工措施、环保措施、节能降耗措施,施工过程中的各项施工技术规范。
2施工图、设计资料必须进行会审和技术交底,并按相关规定留有会审记录和交底纪要。
3原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书;出厂检(试)验报告及复试报告;各种合格证书或检(试)验报告为复印件时必须加盖供应方印章,并注明使用工程名称、规格、数量、进场日期、经办人签名及原件存放地点。
凡属新技术、新工艺、新材料、新设备的产品,应具有有效的鉴定证明和生产许可证,有质量标准、使用说明和工艺要求;使用前应先进行检(试)验。
4所有进场的原材料、成品、半成品、构配件、设备进入施工现场前,必须先按国家有关规定抽检、复测,合格后方可使用。
5对只提供技术参数的测试报告,应由使用单位技术负责人对参数进行判别,并签字认可。
三、市政公用工程施工的其他资料应按相关规定管理
lK420282  掌握施工资料管理的要求
市政公用施工程施工技术资料管理的基本要求是对施工技术资料进行规范编制和按有;关规定保存。
1施工技术资料应由施工单位编制,由建设单位与施工单位分别保存;
2建设单位应按《建设工程文件归档整理规范》(GB/J 50328)的要求,于工程竣工验收后三个月内报当地城建档案管理机构归档;
3总承包工程项目,由总承包单位负责汇集,并整理所有有关施工技术资料;分包单位应主动向总承包单位移交有关施工技术资料;
4施工技术资料应随施工进度及时整理,所需表格应按有关法规的规定认真填写清楚,齐全、准确、真实;
5施工技术资料应严格按有关法规规定,签字、盖章;
6施工合同中应对施工技术资料的编制要求和移交期限做出明确规定;施工技术资料应有建设单位签署的意见或监理单位对认证项目的认证记录;
7竣工验收前,建设单位应请当地城建档案管理机构对施工技术资料进行预验收,预验收合格后方可竣工验收;
8施工技术资料不得任意涂改、伪造、抽撤、损毁或丢失。
1K420283  熟悉工程竣工资料编制的要求
一、工程竣工资料应按单位工程进行组卷,可以分册装订。
二、卷内资料排列顺序一般为:封面、目录、文件材料和备考表,具体要求如下:
1封面应含工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法人代表或法人委托人签字并加盖公章。
2目录应准确、清晰。
3文件资料宜按以下顺序编排:
(1)施工组织设计,关键工序施工方案;
(2)施工图设计文件会审与技术交底记录;
(3)设计变更通知单,洽商记录;
(4)原材料、产品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告;
(5)施工试验资料;
(6)测量复核及预验记录;
(7)隐蔽工程检查验收记录;
(8)工程质量检验评定资料;
(9)使用功能试验记录;
(10)施工报告;
(11)竣工测量资料;
(12)竣工图。
4备考表应按序排列,便于查找。