专业工程管理与实务(市政公用工程)(一级建造师)精讲班第33讲讲义
lK420230 明挖施工安全控制
一、内容提要
二、重点、难点
三、内容讲解
lK420230  明挖施工安全控制
1K420231  掌握防止基坑坍塌、淹埋的安全措施
一、安全技术措施
2、需在基坑顶边堆放弃土时,任何情况下,弃土堆坡脚至基坑上边缘的距离不得小于1.2m,堆土高度不得超过1.5m。
3、要做好地面排水、地下降水措施,确保基坑施工期间的稳定。
4、基坑无支撑时,机械开挖或人工开挖过程中,每次开挖深度不得超过lm
二、应急措施
1、制定处理基坑坍塌、淹埋事故的抢险支护和堵漏预案。
2、建立应急预案组织体系,配备应急抢险的人员、物资和设备,并根据现场实际情况进行应急演练。
3、及早发现坍塌、淹埋和管线破坏事故的症兆,以人身安全为第一要务,及早撤离现场。
4、要准备和熟悉各种抢险支护和抢险堵漏方法及设备。
1K420232  掌握开挖过程防止损伤地下管线的安全措施
一、工程地质条件及现况管线调查
1、必须先对工程地质条件进行勘察,由相关单位出具相应的工程地质勘查报告,作为基坑设计和施工的依据。
2、基坑开挖范围内及影响范围内的各种管线、地面构筑物,施工前必须凋查清楚。
3、对于资料反映不详,与实际不符或在资料中未反映管线必须采取雷达探测、坑探的方法进行查明,确定管线的位置、埋深和结构形式,查明管线的使用状况。
5、将调查的管线、地面地下构筑物的位置埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上,作为制定地下管线保护方案的依据。
二、制定现况管线施工安全保护措施
1、对于基坑开挖范围内的管线,与建设单位、规划单位和管理单位协商确定管线拆迁、改移和悬吊加固措施。
2、基坑开挖影响范围内的地下管线、地面构筑物、房屋的安全受施工影响,或其危及施工安全时,均应进行临时加固,经检查、验收,确认符合要求,并形成文件后,方可施工。
3、开工前,由建设单位召开工程范围内有关地上构筑物、地下管线、人防、地铁等设施管理单位的调查配合会,由产权单位指认所属设施及其准确位置,设明显标志。
4、在施工过程中,必须设专人对地下管线进行监测,随时检查、维护加固设施、保持完好,必要时进行沉降和变形观测并记录,确认安全,遇到异常情况,必须立即采取安全技术措施。
三、应急预案
对于具有中、高度危险因素的地下管线、地面一、内容提要
二、重点、难点
三、内容讲解
对于具有中、高度危险因素的地下管线、地面构筑物,必须制定应急预案和措施。
lK20233  熟悉施工安全监控量测的内容和方法
一、施工安全监控量测应坚持的原则
(一)可靠性原则
可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。为了确保其可靠性,必须做到:第一,系统需要采用可靠的仪器。第二,应在监测期间保护好测点。
(二)多层次监测原则
多层次监测原则的具体含义有四点:(1)在监测对象上以位移为主,兼顾其他监测项目;(2)在监测方法上以仪器监测为主,并辅以巡检的方法;(3)在监测仪器选择上以机测仪器为主,辅以电测仪器;(4)应分别在地表、临近建筑物与地下管线上布点,以形成具有一定测点覆盖率的监测网。
(三)重点监测关键区的原则
(四)方便实用原则
(五)经济合理原则
二、监测内容及方法
常规监测主要有:地表沉降、地面建筑物沉降、倾斜及裂缝、隧道拱顶下沉及水平收敛、支护结构内力、临时支护内力、地下水位、地中土体垂直位移、地中土体水平位移等。构筑物,必须制定应急预案和措施。
lK420240 城市桥梁工程施工安全控制
lK420240  城市桥梁工程施工安全控制
1K420241  掌握城市桥梁工程桩基施工安全措施
一、桩基施工前应采取措施避免对地下管线的破坏
保护地下管线是桩基施工安全关注的要点,施工前应摸清桩基周围地下管线种类、走向和各种管线的管径、壁厚、管节长度、接头构造和埋设年代,以及各管线距基坑的距离。桩位须避开地下管线,施工中做好监测工作。(05年案例考点)
二、沉人桩施工安全控制要点
(一)桩的制作
1、混凝土桩制作
(1)吊环必须采用未经冷拉的工级热轧钢筋制作,严禁以其他钢筋代替。
(2)钢筋码放应符合施工平面布置图的要求。码放时,应采取防止锈蚀和污染的措施,不得损坏标牌;整捆码垛高度不宜超过2m,散捆码垛高度不宜超过1.2m。
(3)加工成型的钢筋笼、钢筋网和钢筋骨架等应水平放置。码放高度不得超过2m,码放层数不宜超过3层。
(4)浇筑混凝土时,施工人员不得踏踩、碰撞模板及其支撑,不得在钢筋上行走。
(5)用附着式振动器时,模板和振动器的安装应坚固牢靠,经试振动确认合格方可使用。
(6)拆除模板时,必须确保未拆除部分的稳定,必要时应对未拆部分采取临时加固、支撑措施,确认安全后,方可拆除。
2钢桩制作
(2)钢桩制作场地宜采用平整、坚实,不积水的刚性地面,其承载力应满足要求,并宜在具备相应条件的车间内。在露天场地制作时,应有防雨、雪设施,周围应设护栏,非施工人员禁止人内。
(5)气割加工现场必须按消防部门的规定配置消防器材,周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。操作者必须经专业培训,持证上岗。
(6)焊接作业应符合现行《焊接与切割安全》(GB9448)的有关规定。焊接作业现场应按消防部门的规定配置消防器材,周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。
(7)涂漆作业应在涂漆作业场所或划定的涂漆区内进行。
(二)桩的吊运、堆放
1、钢桩吊装应由具有吊装施工经验的施工技术人员主持。吊装作业必须由信号工指挥。
2、预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计要求,设计无要求时,混凝土应达到设计强度的75%以上。
3、桩的吊点位置应符合设计或施工设计规定。
4、桩的堆放场地应平整、坚实,不积水。混凝土桩支点应与吊点在一条竖直线上,堆放时应上下对准,堆放层数不宜超过4层。钢桩堆放高度不得超过3层。
(三)沉桩施工
3、施工场地应平整坚实,坡度不大于3%。沉桩机应安装稳固,并设缆绳,保持机身稳定。
4、沉桩作业应由具有经验的技术工人指挥。
5、振动沉桩时,沉桩机、机座、桩帽应连接牢固,沉桩机和桩的中心应保持在同一轴线上。
6、射水沉桩时,应根据土质选择高压水泵的压力和射水量,并应防止急剧下沉造成桩机倾斜。施工中严禁射水管对向人、设备和设施。
三、钻孔灌注桩施工安全控制要点
(一)施工场地要求
施工场地应能满足钻孔机作业的要求。旱地区域地基应平整、坚实;浅水区域应采用筑岛方法施工;深水河流中必须搭设水上作业平台,作业平台高程应比施工期间的最高水位高700mm以上。
(二)护筒埋设
1护筒内径根据成孔方法确定。每节护筒长度1.5-2m。
2.护筒应坚固、不漏水,内壁平滑、无凸起,制作必须符合设计和规范要求。
3.护筒顶端高程应高于地下水位或施工期间的最高河道水位2.Om以上,旱地钻孔护筒顶端高程应高出地面300mm。
(三)护壁泥浆
(四)钻孔施工
1钻进施工
(1)施工场地应平整、坚实;非施工人员禁止进人作业区。
(2)不得在高压线线路下施工。
(3)钻机的机械性能必须符合施工质量和安全要求,状态良好,操作工持证上岗。
(4)钻机运行中作业人员应位于安全处,严禁人员靠近或触摸旋转钻杆;钻具悬空时严禁下方有人。
(5)钻孔过程中,应检查钻渣,与地质剖面图核对,发现不符时应及时采取安全技术措施。
(6)钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m时,邻桩混凝土强度达5MPa后,方可进行钻孔施工;或间隔钻孔施工。
(7)成孔后或因故停钻时,应将钻具提至孔外置于地面上,保持孔内护壁泥浆的高度防止塌孔,孔口采取防护措施。钻孔作业中发生坍孔和护筒周围冒浆等故障时,必须立即停钻。钻机有倒塌危险时,必须立即将人员和钻机撤至安全位置,经技术处理并确认安全后,方可继续作业。
(8)采用冲抓钻机钻孔时,当钻头提至接近护筒上口时,应减速、平稳提升,不得碰撞护筒,作业人员不得靠近护筒,钻具出土范围内严禁有人。
(9)采用正、反循环钻机钻孔时,应减压钻进
(10)使用全套管钻机钻孔时,配合起重机安装套管人员应待套管吊至安装位置,方可靠近套管辅助就位,并安装螺栓。拆套管时,应待被拆管节吊牢后方可拆除螺栓。
2清孔
清孔完成后必须立即进行混凝土浇筑,减少塌孔及其带来的安全隐患。
 
(五)钢筋笼制作与安装
(五)钢筋笼制作与安装
1.钢筋笼的制作
(2)加工成型的钢筋笼应水平放置,堆放场地平整、坚实。码放高度不得超过2m,码放层数不宜超过3层。
(3)钢筋笼长度较大、影响起重吊装安全时,允许分段制作加工。
(4)钢筋笼加强箍要布置合理,主筋布置均匀,无论对焊、弧焊都要求接头平直,以免在施工中卡挂导管。
2钢筋笼的安装
(1)下放钢筋笼时,应防止碰撞孔壁。
(2)钢筋笼吊装机械必须满足要求,并有一定的安全储备。分段制作的钢筋笼人孔后进行竖向焊接时,起重机不得摘钩、松绳,严禁操作工离开驾驶室。骨架焊接完成,经验收合格后,方可松绳、摘钩。
(3)在孔口焊接作时,应在护筒外搭设焊接操作平台,且应支垫平整。
(六)混凝土浇筑
1、浇筑水下混凝土的导管宜采用起重机吊装,就位后必须临时固定牢固方可摘钩。
2、浇筑水下混凝土漏斗的设置高度应依据孔径、孔深、导管内径等确定。
3、提升导管的设备能力应能克服导管和导管内混凝土的自重以及导管埋人部分内外壁与混凝土之间的粘接阻力,并有一定的安全储备。
4、浇筑混凝土作业必须由作业组长指挥。浇筑前作业组长应检查各项准备工作,确认合格后,方可发布浇筑混凝土指令。
5、在浇筑水下混凝土过程中,必须采取防止导管进水和阻塞、埋管、坍孔的措施。
6、灌注过程中,应注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内混凝土高度,正确指挥导管的提升和拆除。
1K420242  掌握城市桥梁工程模板支架搭设及拆除的安全措施
1、
(1)设脚手架应按规定采用连接件与构筑物相连接,使用期间不得拆除;脚手架不得与模板支架相连接;
(2)施工中不得超载,不得在支架上集中堆放物料;
(3)严禁在脚手架上拴缆风绳、架设混凝土泵等设备。
2、支架、脚手架必须由有相关资质的作业队搭设和拆除;作业人员应经过专业培训、考试合格,持证上岗,并应定期体检,不适合高处作业者,不得进行搭设与拆除作业。进行搭设与拆除作业时,作业人员必须带安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
支架、脚手架搭设应符合下列规定:
(1)作业平台上的脚手扳必须在脚手架的宽度范围内铺满、铺稳。作业平台下应设置水平安全网或脚手架防护层。
(2)支架、脚手架必须设置斜道、安全梯等攀登设施;攀登设施应坚固,并与支架、脚手架连接牢固。
(3)支架模板、脚手架支搭完成后,必须进行质量检查,经验收合格,并形成文件后,方可交付使用
(4)支架模板、脚手架使用期间,应经常检查、维护,保持完好状态。
3支架模板、脚手架拆除时应符合下列规定:
(1)支架模板、脚手架拆除现场应设作业区,其边界设警示标志,并由专人值守,非作业人员严禁人内。
(2)支架模板、脚手架拆除采用机械作业时应由专人指挥。
(3)支架模板、脚手架拆除必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
(4)严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件。
(5)严禁抛掷模板、杆件、配件。
(6)拆除的模板、杆件、配件应分类码放。
(案例1K420240)
1背景
某项目部承包一项桥梁工程施工时,现场地方狭窄,建设方、监理方对现场平面布置十分关心,要求项目部出一张平面设计图要求保证社会车辆从施工桥下通行。由于工程工期要求紧迫,项目部仅根据建设方提供的地下管线图就开始打桩,将地下一条DN400mm自来水管线破坏。本工程现浇箱式梁模板支架采用钢柱支架搭设,旋工项目部将支架搭设与拆除工作分包给劳务队。在拆除支架时发生了杆件堕落砸伤通行车辆事故。
2问题
(1)施工平面图的设计有哪六个步骤?   
(2)项目部在开始打桩之前应做哪些工作,可避免将自来水管线破坏的事故发生?
(3)支架搭设与拆除分包有哪些应注意安全事项?
(4)就杆件堕落事件,分析项目部安全管理方面不足之处。
3分析与答案
(1)施工平面图的设计步骤为:
1)收集、分析研究原始资料;
2)确定搅拌站、仓库和材料构件堆放位置及尺寸;
3)布置运输道路;
4)布置生产、生活临时设施;
5)布置临时给水排水、用电管网;
6)布置安全消防设施。
(2)避免将自来水管线破坏应做以下工作:
1)对建设单位提供的工程区域底下构筑物、公用管线等资料进行周密的调查和复核。
2)如有影响施工及安全的应采取应对措施,并经甲方或监理批准后实施。
(3)分包劳务队伍必须具有相关资质,作业人员应经过专业培训,考试合格、持证上岗,并符合高危作业的有关规定。
(4)拆除现场设作业区,设警示装置,设专人值守。且应在拆除作业,采取杆件滑法措施;行人和车辆不得穿行。