试卷名称:

专业工程管理与实务(建筑工程)(一级建造师)精讲班第32讲作业卷

开始时间:

 

结束时间:

 

答题时间:

150分钟

考生耗时:

 

试卷总分:

3

通过分数:

2

考生姓名:

 

考生成绩:

0

标准题得分:

0

手工题得分:

0

评分方式:

自动

通过考试:

未通过

考试评语:

 

 

详 细 情 况

 

窗体顶端

一、简答题:

1

  背景资料
  某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼二十九层,裙楼四层,地下二层,总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水巻材构成。
  裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有拱设安全防护栏杆。工人王某在铺贴巻材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。
裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。
  主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓,鼓泡有大有小,直径大的达到90mm,鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现:没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于5mm
  问题:
  1.从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因
  2.项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事?
  3.试分析卷材起鼓原因,并指出正确的处理方法
  4.自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求?
  5.将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。

 

 

你的答案:  标准答案:  问题1:事故直接原因:临边防护未做好。
  问题2:事故发生后,项目经理应及时上报,保护现场,做好抢救工作,积极配合调查,认真落实纠正和预防措施,并认真吸取教训。
  问题3:原因是在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。
  治理方法:
  1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。 
  2)直径100 ~ 300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干;然后,按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新粘一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
  3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一作法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm);然后,贴上旧卷材,再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材;最后,粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。
  问题4:屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为60mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于10mm
  问题5:二甲笨具有毒性,对神经系统有麻醉作用,对皮肤有刺激作业,易挥发,燃点低,对环境造成影响。所以应把它退回仓库保管员。
 

 

本题分数: 0.60 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0

 

解  析:


2

  【背景资料】
  某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4米,底板厚3米,底板混凝土标号为C35/P12
  底板钢筋施工时,板厚1.5米处的HRB335级直径16 mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235钢筋直径10 mm的钢筋进行代换。
  施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该项间为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5米。
  底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃,混凝土最高入模温度40℃
  浇筑完成12小时后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
  测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃
  监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。
  【问题】
  1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。
  2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
  3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?
  4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?

 

 

你的答案:  标准答案:  1.该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时,应征得设计单位的同意,对于底板这种重要受力构件,不宜用HPB235代换HRB335
  2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。因为大体积混凝土施工方案应由施工单位编制,混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。
  3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因有:
  (1)混凝土的入模温度过高;
  (2)混凝土浇筑后未在12小时内进行覆盖,且养护天数远远不够;
  (3)大体积混凝土由于水化热高,使内部与表面温差过大,产生裂缝。
  4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施;
  (1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝剂;
  (2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量;
  (3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差;
  (4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料;
  (5)可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热。 

 

本题分数: 0.60 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0

 

解  析:


3

  【背景资料】
  某建筑公司承接一项综合楼任务,建筑面积100828 m2,地下3层,地上26层,箱形基础,主体为框架结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程 中加强团结了对工序质量的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。
  【问题】
  1.工序质量控制的内容有哪些?
  2.说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。
  3.第10层的质量问题是否需要处理?请说明理由。
  4.如果第10层混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理?
  5.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?

 

 

你的答案:  标准答案:  1.工序质量控制的内容包括:严格遵守工艺规程;主动控制工序活动条件的质量;及时检查工序活动效果的质量;设置工序质量控制点。
  2.第5层楼板钢筋隐蔽验收要点是:
  按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋的品种、规格、数量、位置、间距、形状;
  检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求;
  钢筋锚固长度,箍筋加密区及加密间距;
  检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置(相互错开)数量(接头百分率)
  2. 第10层的混凝土不需要处理混凝土试块检测强度不足后对工程实体混凝土进行的测试证明能够达到设计强度要求,故不需进行处理。
  3. 如果第10层实体混凝土强度经检测达不到设计强度要求,应按如下程序处理:
  (1)施工单位应将试块检测和实体检测情况向监理单位和建设单位报告;
  (2)由原设计单位进行核算;
  如经设计单位核算混凝土强度能满足结构安全和工程使用功能,可予以验收;如经设计单位核算混凝土强度不能满足要求,需根据混凝土实际强度情况制定拆除、重建、加固补强、结构卸荷、限制使用等相应的处理方案。
  (3)施工单位按批准的处理方案进行处理;
  (4)施工单位将处理结果报请监理单位进行检查验收报告;
  (5)施工单位对发生的质量事故剖析原因,采取预防措施予以防范。
  4.该综合楼工程应达到下列条件,方可竣工验收:
  完成建设工程设计和合同规定的内容。
  有完整的技术档案和施工管理资料。
  有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
  有勘查、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
  按设计内容完成,工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求,并按合同规定完成了协议内容。
 

 

本题分数: 0.60 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0

 

解  析:


4

  背景: 
  某市一办公楼是6层内浇外砌砖混结构,总建筑面积6500m2 。该工程19998月开工,200011月竣工。经市质量监督站核定达不到合格等级,建设单位委托法定检测单位检测,结论是:该楼内墙混凝土强度不满足设计要求,整栋房屋不满足8度抗震设防要求。
  问题:
  1.该工程验收时质量不符合要求应如何处理?
  2.项目经理对质量问题的纠正措施应符合什么要求?
  3.判断以下说法是否正确?
  ① 分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。()
  ② 观感质量验收的评价结论为:好、一般、差。()
  ③ 单位工程的验收结论由施工单位技术负责人填写。()
  ④ 经返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。()
  ⑤ 经检测单位鉴定达到设计要求的予以验收。()
  4.项目经理部对质量问题的预防措施应符合什么要求?

 

 

你的答案:  标准答案:  1.根据工程施工质量不符合要求时的处理方法,本工程现经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求,还可经原设计单位核算认可是否能满足结构安全和使用功能的检验批,如果满足,可以验收,否则需经返修加固。如果经返修或加固的分项、分部工程,虽改变外形尺寸仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收;如果经返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。
  2.项目经理对质量问题的纠正措施应符合下列规定:
  对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题,应分析原因,制定纠正措施;
  对已发生或潜在的不合格信息,应分析并记录结果;
  对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题,应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度,制定纠正措施;
  对严重不合格或重大质量事故,必须实施纠正措施;
  实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录;对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证,并报企业管理层;
  项目经理或责任单位应定期评价纠正措施的有效性。
  3
  ①√
  ②√
  ③×
  ④√
  ⑤×
  4.项目经理部对质量问题的预防措施应符合下列要求:
  项目经理部应定期召开质量分析会,对影响工程质量的潜在因素,采取预防措施;
  对可能出现的不合格,应制定防止再发生的措施并组织实施;
  对质量通病应采取预防措施;
  对潜在的严重不合格,应实施预防措施控制程序;
  项目经理部应定期评价预防措施的有效性。
 

 

本题分数: 0.60 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0

 

解  析:


5

  背景:
  某三层砖混结构教学楼的2楼悬挑阳台突然断裂,阳台悬挂在墙面上。幸好是夜间发生,没有人员伤亡。经事故调查和原因分析发现,造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差,在施工时将本应放在上部的受拉钢筋放在了阳台板的下部,使得悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。
问题:  
  1.如果该工程施工过程中实施了工程监理,监理单位对该起质量事故是否应承担责任?为什么?
  2.钢筋工程隐蔽验收的要点有哪些?
  3.针对工程项目的质量问题,现场常用的质量检查方法有哪些?
  4.施工过程可以采用的质量控制对策主要有哪些?
  5.项目质量因素的“4M1E”是指哪些因素?

 

 

你的答案:  标准答案:  1.如果该工程施工过程中实施了工程监理,监理单位应对该起质量事故承担责任。原因是:监理单位接受了建设单位委托,并收取了监理费用,具备了承担责任的条件,而施工过程中,监理未能发现钢筋位置放错的质量问题,因此必须承担相应责任。 
  2.钢筋隐蔽验收要点是:
  按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋的品种、规格、数量、位置、间距、形状;
  检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求;
  钢筋锚固长度,箍筋加密区及加密间距;
  检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置(相互错开)数量(接头百分率)
  3.现场质量检查的方法有目测法、实测法、试验法三种。
  1.施工过程中可以采用的质量控制对策主要有:
  以人的工作质量确保工程质量;
  严格控制投入品的质量;
  全面控制施工过程,重点控制工序质量;
  严把分项工程质量检验评定;
  贯彻预防为主的方针;
  严防系统性因素的质量变异。
  5“4M1E”中的4M是指人、材料、机械、方法,1E是指环境。 

 

本题分数: 0.60 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0

 

解  析:


 

 

窗体底端